欧美成人黄色小视频,久久动漫亚洲,欧美日韩视频网站,欧美精品一区二区三区一线天视频

經驗豐富完美服務

北京地區免費上門看現場!

聯系方式

  • 聯系人:郭經理
  • 傳真:010-69552656
  • 電話:400-0346-119
  • 電話:010-57113119
  • 郵箱:506665119@qq.com
  • 地址:北京通州區新華北路117

常見問題

當前位置:首頁 > 常見問題 >

消防報警系統誤動作故障處理

文章來自:海灣消防設備 發布時間:2020-11-26 15:56

消防報警系統誤動作故障處理

1)DC24V電源受380V動力電的干擾,造成消防報警系統工作不穩定甚至輸入輸出模塊誤動作。此類設備控制箱的動作反饋線應使用護套絞合屏蔽線,屏蔽層接大地,否則對24V電源地有交流感應信號。(也可通過另加繼電器隔離解決)

注意:配電柜反饋信號線不能與380V動力線敷設在一起,輸入輸出模塊不能置于控制箱內。

2)消防廣播線與總線在同一個管內,造成回路報故障。(曾出現過類似現象,廣播線屬強電線路,不能與總線、24V線穿在同一個管道內,必須單獨穿管。)

3)保護變壓器的感溫電纜引入的交流干擾造成輸入模塊報故障。(可通過繼電器轉換、隔離來解決。)

4)交流電源采用UPS供電,而UPS輸出電壓有雜波,通過電源給系統帶來干擾,出現故障、誤動作等現象。(曾出現過類似現象,--后通過更換交流供電電源解決)。

消防報警系統故障

電消檢在線客服

關閉
010-57113119

地址:北京通州區新華北路117號

傳真:010-69552656

電話:13811139776

郵箱:506665119@qq.com

在線客服
主站蜘蛛池模板: 滨州市| 新平| 方城县| 寿宁县| 广东省| 米易县| 台山市| 抚宁县| 贞丰县| 长宁区| 余姚市| 大洼县| 万年县| 安图县| 雷州市| 西贡区| 利津县| 阳江市| 夹江县| 美姑县| 尼玛县| 琼海市| 竹山县| 邯郸市| 自治县| 龙岩市| 清苑县| 宽城| 吉首市| 克什克腾旗| 普宁市| 普陀区| 兰溪市| 寿阳县| 淮阳县| 宜州市| 庄浪县| 南投县| 平顶山市| 宜兰县| 红河县|